盐城供电百日建成110千伏变电站
截至11月7日,江苏八菱海螺水泥有限公司25000千伏安的110千伏变电所经过一周的运行,各项指标正常。10月31日在启动现场,盐城供电公司副总经理吕晓峰说:100天建成这么大输变电项目,是我们开展“优化环境、优质服务”活动的最好体现。
地处盐城市亭湖区经济开发区的海螺公司投资5亿元,扩建320万吨粉磨项目。建设的这座变电所包括:安装55基铁塔,架设15.8公里双回110千伏线路;安装25000千伏安主变1台、中置式成套开关柜14台、电容器3组。外加一些配套设备。要求在11月份前投运。正在开展“优化环境、优质服务”的盐城供电系统员工,从7月18日线路工程开始以来,克服了暴雨、台风、持续高温和地质异常的影响,补回一些农户在树木清理、青苗补偿等方面耽误的工期,高质量地完成这一工程。
由于线路穿越城郊,要充分考虑环境优先,有选择地与道路、河流、居住区、开发控制用地交叉、避让等,根据客户和规划部门的要求,线路设计时先后测量了5次,15.8公里的线路总测量里程超过了30公里,是盐城电力设计院有史以来重复测量次数最多、变更出图最多的一个项目。
7月份正是高温季节,盐城供电系统的8支施工队伍同时进场,2米多深的铁塔基础坑里闷热难当,施工人员只穿一件短裤,挥汗如雨地大干着。在20号塔基施工中遇到了空前的困难,大面积的流沙层,塔坑前挖后,座桩落成自移,一座塔基20天没浇成。盐城供电公司接到情况汇报后,调集各方面专家现场会诊,最后采用抛石压基、立模阻沙、静点减水等技术措施,攻克了施工中的这只“拦路虎”。21-24号塔基都是这样高成本完成的。
由于这是客户工程,*策处理由客户负责。常年与各种人等打过无数交道的供电员工,积极协助客户制订《*策处理流程》,在沿途散发市里的《关于严厉打击侵害投资者合法权益、进一步优化经济发展环境的通告》,并将6号塔基作为试点,面对面地向受损农户宣传形势、讲明*策、疏导思想,最迟的一次直到深夜11点半钟才回家,取得了*策处理工作的良好开局。在30号塔基处,有一户对线路要近距离穿过有思想顾虑,不同意施工。规划和供电专家联合到场讲解电力线路环评标准,并就地进行科普宣传,使这户消除了顾虑,让线路按原设计通行。
客户搞这么大的变电所,对技术要求不太熟悉,该公司专门派人帮助培训人员、制定运行后需要的一系列规章制度、提供安全工器具清单,确保变电所能够安全运行。
在30日的投运准备会上,客户代表顾桂鸿说:我们已经约请报社,要专门采写文章好好表扬表扬供电人。